高压配电系统图中,在进线的真空断路器之前,有一个“进线隔离”柜,
扮猪吃老虎
2011年03月02日 22:40:19
来自于断路器
只看楼主

在一些国标图集中(如08D800-2的18页)的高压配电系统图中,在进线的真空断路器之前,有一个“进线隔离”柜,疑问:这个柜的作用是什么?其它柜的作用是什么呀?

在一些国标图集中(如08D800-2的18页)的高压配电系统图中,在进线的真空断路器之前,有一个“进线隔离”柜,疑问:这个柜的作用是什么?其它柜的作用是什么呀?
免费打赏
humingchen
2011年03月02日 23:29:53
2楼
我估计也就是有个明显的断开点
回复
jztgg
2011年03月03日 06:36:40
3楼
明显隔离点,检修进线断路器用,因进线普遍采用中置柜,实际采用的很少。
回复
houzaixiang
2011年03月03日 09:27:37
4楼
国家规定,在高压柜里必须有明显的隔断点,是为了检修安全
回复
lingxuct
2011年03月03日 17:39:45
5楼
因电力部门要求,计量要在进线断路器之前,那么,计量的前面必须有“可断开”的柜子,所以,出现了进线隔离柜。

进线隔离柜下进线经隔离小车到柜顶母线,计量柜从柜顶到柜下部,进线断路器柜再从下部经断路器到柜顶母线。
回复
pirellizqs
2011年03月03日 20:49:40
6楼
我们这一般是在进线柜前安装电业部门的预付费计量柜,我们的计量柜也是中置柜,卡里没钱直接跳计量柜断路器。
回复