经常会碰到双电源用户的10KV开关站,通常设计室设计的是单母分段,要求一用一备.调度室说,既然是一用一备,我们不需要母分,这样可以防止用户自行改变接线方式,还可以少管理一个母分开关.因为他们是不需要知道用户设备的,这样便于管理,只需要进行进线管理就可以了.何况还可以采取低压联络的方式.用电科说,低压联络不安全,用户私自倒电源的话可能引起10KV环网运行.事实上,低压联络也会使10KV的负荷变得不可预测.何况,取消了母分开关,会少收用户的间隔管理费用(类似的费用,没有听清楚),有关于局里的收益.
用电科说,低压联络不安全,用户私自倒电源的话可能引起10KV环网运行.事实上,低压联络也会使10KV的负荷变得不可预测.何况,取消了母分开关,会少收用户的间隔管理费用(类似的费用,没有听清楚),有关于局里的收益.
我认为,单母分段对维修\接线都有好处.不过如果间隔少的话,就不必要设个母分开关了.
还有,我们这好象不允许两路常供,是不是每个地方都是一样的啊.大家对接线方式有什么看法?包括单电源用户的.希望看到供电局和设计方的意见.