一、10KV配电系统图中,室内高压真空断路器的额定电流及额定短路开断电流该如何确定?需要哪些已知条件,如何计算?二、电流互感器的变比如何确定?一次侧额定电流大于线路的计算电流是否可以,跟短路电流有关系吗,如何确定?三、出线柜到用电设备的电缆长度知道,如何确定出线柜上断路器的额定电流和额定短路开断电流,短路电流怎么计算?四、高压柜中的接地开关起什么作用,是检修的时候闭合,这样送不上电,起保护作用吗?
一、10KV配电系统图中,室内高压真空断路器的额定电流及额定短路开断电流该如何确定?需要哪些已知条件,如何计算?
二、电流互感器的变比如何确定?一次侧额定电流大于线路的计算电流是否可以,跟短路电流有关系吗,如何确定?
三、出线柜到用电设备的电缆长度知道,如何确定出线柜上断路器的额定电流和额定短路开断电流,短路电流怎么计算?
四、高压柜中的接地开关起什么作用,是检修的时候闭合,这样送不上电,起保护作用吗?
2楼
1、断路器额定电流由负荷的计算电流确定,短路开断电流,由三项短路电流确定。短路电流是由三级短路容量以及本级短路阻抗和电抗决定。
2、互感器通常是计算电流的1.1~1.5倍,计算电流和短路电流有无关系,看计算公式便知
3、额定电流和设备电缆长度无关,但是线路长度的阻抗和电抗会和短路电流有关,额定短路开断电流是断路器设备本身固有的。
4、接地开关是防护人身安全用的,属于五防类。
回复
3楼
最好一帖一问
短路电流怎么计算?就够写一大版乃至一本书.
回复
4楼
学习……
回复
5楼
真是好帖
高手跟进
回复
6楼
断路器是根据上一级短路电流算得的
回复
7楼
五防是什么意思?
回复
8楼
开关柜的安全联锁装置,有五类防止误操作(简称“五防”)。
回复