高压配电系统的互感器4-20mA,或者为0-5A
liuhuaguniang
2006年03月06日 22:47:56
来自于变压器
只看楼主

如题目高压配电系统的互感器4-20mA,或者为0-5A是怎么个区别啊

如题目
高压配电系统的互感器4-20mA,或者为0-5A是怎么个区别啊
免费打赏
jack1013
2006年03月07日 08:29:24
2楼
不明白,也不是变比。
回复
wyxsacf
2006年03月07日 08:30:19
3楼
高压柜内安装的输出为4-20mA的装置确切的称之为电流变送器,它是将CT二次的0~5A电流信号相应的转换为4-20mA的标准电Ⅲ型信号供给PLC的AI输入模块,好在电脑屏幕上(即主控室的后台机上)显示设备的运行电流。
而一般的CT二次变比为5A(二次变比为1A的也很多,多用在变电站系统),它主要为测量表计、计量表计、综保装置等提供标准工作电流的。(即二次串接电流表、多功能电度表、综保装置等)
回复
zhourong336
2006年03月07日 09:21:45
4楼
同意楼上的说法!
上次我也遇到过这样的情况,需要从互感器采集4-20mA的电流供DCS用的,只能通过电流变送器得到.
回复
yjl-1
2006年03月07日 09:27:34
5楼
有互感器可以直接输出为4-20mA,可搜索西安高研电器
回复
liuhuaguniang
2006年03月07日 21:29:38
6楼


非常感谢,想奖励你可是不知道如何奖励:)
回复
zf10b
2007年01月28日 14:53:00
7楼
不错,hao