每个大型酒店或者商业建筑都会有高压配电室,因为配电室都要求低湿度,不允许送风口直接对着设备防止结露,所以小弟想请问大家送风口如何布置,或者有什么专门的空调设备,希望大家提供一些实例说明,谢谢!

每个大型酒店或者商业建筑都会有高压配电室,因为配电室都要求低湿度,不允许送风口直接对着设备防止结露,所以小弟想请问大家送风口如何布置,或者有什么专门的空调设备,希望大家提供一些实例说明,谢谢!
免费打赏
wwwinneer
2011年04月18日 14:15:07
2楼
一般只做置换通风就可以了吧,没碰到有人提这方面的要求;但在澳门的皇冠酒店见过,空调风柜有支管接入配电房制冷的,但风口没有对着电柜和电缆桥架。
回复
maxinguang
2011年04月18日 21:50:46
3楼
稍微大点的变配电还是要做空调制冷的。一般这种变配电室都是设置在地下的,如果面积较大或者设备发热量较大的话,全部依靠通风,那么需要的井道就比较大,建筑专业比较难做。可以设置机械通风和分体空调结合的冷却方式,平时使用的是机械通风。极端天气使用空调。
再说空调室内机的形式。尽量不要采用吸顶机,不能完全保证没有冷凝水滴下来,所以还是建议设置落地安装室内机。即使采用吸顶机,也要尽量远离电器设备,就怕万一哈。
回复
zhaoyw1
2011年04月18日 23:07:40
4楼
可以采用专用机房空调 保持机房恒温恒湿
回复
wangpeizz
2011年04月19日 09:14:44
5楼
我们现在在弄的一个酒店项目,看设计上就是用的机械通风方式,送排风来处理配电室的
回复
xuerisheng
2011年04月19日 13:40:22
6楼
支持楼上的恒温恒湿机房空调,其风口吹向天花板,地下回风!
回复
lingxing1
2011年04月19日 14:03:09
7楼
配电室最好做空调,可以考虑全空气系统,或者是通风+VRV降温。
回复
jianhua4350
2011年04月19日 14:06:45
8楼
还没遇到过做空调的配电室系统
一般通风就可以了吧
如果非要加空调,就安装个普通的分体空调吧
比较灵活
回复
kangliu1101
2011年04月19日 21:07:29
9楼
能做分体空调最好,如果做不了,就要考虑空调机组或别的空气处理机,风口最好在配电柜的空挡。注意,一般配电室不让水管进入,
回复
kangliu1101
2011年04月19日 21:11:50
10楼
我做了个三亚的工程,配电室用通风根本就消除不了余热,室外的温度比配电室要求的温度都高。最后做了个空气处理机,机子在室外放着,风口都在配电柜空挡布置。做的时候考虑下气流组织就行
回复
hwzhuo
2011年04月20日 10:15:39
11楼
管道走在电箱之间的走道中 可以下送风 在墙边设置回风 在隔壁房间用立式组合空调机
回复