【讨论】高压配电系统必须用单母分段接线吗
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年06月01日 22:24:21
只看楼主

请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下: 8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。 但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。

请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?

查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下:

8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。

但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。

如果按照“技术措施”要求,单母分段,则需要9面中置柜(另一路进线也需要配1套完整的高压柜,再加1面母联柜),高配室排不下呀,咋办?

图1:单母接线
单母.jpg
图2:分段接线
分段.jpg

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-6-5 18:23 编辑 ]

单母.jpg


分段.jpg

免费打赏
huaxin518-gyb
2012年06月02日 10:08:19
2楼
个人认为这个方案不难解决,不用单母线分段方式可以解决,两进线柜电气连锁,用备自投仪表实现切换即可,简单实用。供参考。
回复
zhiwozuiwo
2012年06月02日 11:33:34
3楼
谢谢沙发的建议。但这样就不满足“技措”了,很多时候,当我们对规范、强条的理解存在争议时,好像都习惯把“技措”当标准。所以想问问大家伙一般是怎么做的?有没有在一级负荷时选用单母接线的方式。见附图1。
回复
qian68747
2012年06月04日 10:42:14
4楼
苏州以前是这样的,高压单母线分段三锁两钥匙,低压单母线分段三锁两钥匙,这个系统是最可靠地,但是要求高压开关和电缆都要能承受总负荷容量。光低压母联的话高压开关盒电缆只要承受一半容量。现在苏州普遍是高压不联络,低压联络方式,这种方式在一条高压线路或变压器出问题时只能减一半负荷,甚至为保证消防用电,其他二级负荷要全部切除。供电可靠性没有高压联络高。
回复
tsinghuasha1
2012年06月05日 09:23:57
5楼
回复
zhangzilu12
2012年06月05日 09:32:46
6楼
学习下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
follenboy
2012年06月05日 10:06:36
7楼
学习了!!!!!!!
回复
dk21323
2012年06月05日 10:31:40
8楼
要满足技术措施要求的话 好像没有别的好办法了啊 等高手解决,不过好像可以把一个pt柜的pt放在隔离柜里 还能少一个柜子下来 哈哈
回复
hongjingxinshi
2012年06月05日 10:49:04
9楼
我个人认为单母线可以实现,但要看供电局是否能通过。
回复
月夜孤星
2012年06月05日 11:16:50
10楼
个人认为可以,两台主进加电气联锁,机械联锁,安全问题不难解决,当然前题是供电局得同意,要不到时候麻烦~~
回复
ahn635225205
2012年06月05日 11:29:52
11楼
学习了
回复