请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下: 8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。 但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。
查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下:
8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。
但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。
如果按照“技术措施”要求,单母分段,则需要9面中置柜(另一路进线也需要配1套完整的高压柜,再加1面母联柜),高配室排不下呀,咋办?
图1:单母接线
图2:分段接线