我最近做了一个高压配电室,共3台变压器,1台1600kVA,另两台中1250kVA,现在做高压配电系统时,必须做直流屏吗,请教各位,谢谢
我最近做了一个高压配电室,共3台变压器,1台1600kVA,另两台中1250kVA,现在做高压配电系统时,必须做直流屏吗,请教各位,谢谢
12楼
楼主用的是什么柜子,中置柜的话有条件的上直流屏。没有条件的就每台柜子加一个整流装置。那种负荷开关加熔断器的环网柜就没有必要用直流了,一般都是交流操作电源。
回复
13楼
本省规定,超过三台高压柜时,易上直流屏。
回复
14楼
二次采用直流电源比交流可靠
回复
15楼
为了保证高压柜保护跳闸用直流是最靠的
回复
16楼
不一定吧,只要能提供操作电源或者用环网柜上断路器无源保护的就不用二次电源啊。
回复
17楼
如果高压操作系统的二次操作电源是直流电源,最好采用直流屏比较可靠。也可是PT二次侧加整流装置取的直流电源,但这种方式的我见的少,多为直流屏。
回复
18楼
和我理解的 一样
回复
19楼
以前搞过一个安装 直接用PT二次侧供电
回复
20楼
你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
可以加QQ 77190151 电话 13632830502
回复
21楼
直流屏是为高压开关柜提供控制电源和操作电源的
回复