请问,对于多层建筑来说,要满足最高层消火栓的压力要求很难,我们都是把水箱设在最高处,然而这样也不能达到要求(7米,或10米),设水泵房那是不可能的,大家有什么好的意见?
请问,对于多层建筑来说,要满足最高层消火栓的压力要求很难,我们都是把水箱设在最高处,然而这样也不能达到要求(7米,或10米),设水泵房那是不可能的,大家有什么好的意见?
2楼
能不能再具体一点!
回复
3楼
建规并未规定7米和10米,那是高规规定的,所以多层只要水箱高于消火栓即可。
回复
4楼
但是若压力不够,泵房一定要设
回复
5楼
假如在楼顶水箱下面设一个加压泵就可以了吗?
回复
6楼
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
svecxxt 你的说法好像不合适吧~~~
回复
7楼
一般来说是不会允许设置加压泵的,水箱架高即可
回复
8楼
这个问题至今纠缠不清应归咎建规太不严谨。事实上,专业界对此早有共识,即对于多层建筑,原则上立足外部施救,火灾初期十分钟内顶层消火栓能出水即可,此时系统处于低压状态。但是对此消防建审却经常不买帐,设计无所适从。这里面有个别建审水平问题,也有行业间沟通不畅的问题。
回复
9楼
加稳压装置.
回复
10楼
低规里没有最不利水压要求的,只要满足最高部位设重力自流消防水箱即可,主要是靠外救,不像高层,要立足于自救的
回复
11楼
只要屋顶加水箱就行了,没有压力要求。当然屋顶设水箱的前提是你有消防泵房。
回复