本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。
本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑
我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,
按新消规12.4.2,试验压力为2P,
那我试验压力取0.5MPA,行么?
不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)
先说声谢谢大家了
不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。
只当给大家提个醒,注意压力就好了。
2楼
这样是可以的~~~~按照规范执行就行。注意试压的措施就行
回复
3楼
市政压力0.25MPa就是系统工作压力吗?怀疑
回复
4楼
鎴戣寰楀簲璇ユ槸10-15m姘村ご锛屽彇鏈
回复
5楼
看不懂,凑个热闹
回复
6楼
孙学生 发表于 2015-9-22 16:34 市政压力0.25MPa就是系统工作压力吗?怀疑他应该会设立减压阀的。。。
回复
7楼
市政压力0.25MPa就是系统工作压力吗?
回复
8楼
guanxb1111 发表于 2015-9-23 16:32 市政压力0.25MPa就是系统工作压力吗?好像是不对,:(
回复
9楼
市政直供,按 给水规范要求 试压就行。
水泵加压供给 按消规 执行。
回复
10楼
规范上只说市政压力最小不能小于0.10Mpa
回复
11楼
规范上只说市政压力最小不能小于0.10Mpa
回复