1.消规7.4.12-1中消火栓栓口压力不应小于0.5MPa,当大于0.7Mpa时必须设置减压装置。请问,栓口动压、静压怎么计算,以及减压稳压型消火栓的设置。(新手,求大神取个例子来讲讲动压、静压怎么算,以及在实例中设置减压稳压性消火栓的方式)2.消规3.5.2中,室内消火栓设计流量那个表里,消火栓设计流量、同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量这三个数据有什么关系?还有同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量是什么意思?
1.消规7.4.12-1中消火栓栓口压力不应小于0.5MPa,当大于0.7Mpa时必须设置减压装置。请问,栓口动压、静压怎么计算,以及减压稳压型消火栓的设置。
(新手,求大神取个例子来讲讲动压、静压怎么算,以及在实例中设置减压稳压性消火栓的方式)
2.消规3.5.2中,室内消火栓设计流量那个表里,消火栓设计流量、同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量这三个数据有什么关系?还有同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量是什么意思?
2楼
不要沉了,
回复
3楼
没有人知道吗??:L:L
回复
4楼
看名词解释第2.1.11和2.1.12
每个消火栓的最大流量是5L,所以消火栓设计流量=5*同时使用消防水枪数量,立管的流量应该是根据灭火操作设定的,一般是本层灭火,上下层冷却这种情况。
回复
5楼
sailorcwx 发表于 2015-7-30 16:44 看名词解释第2.1.11和2.1.12每个消火栓的最大流量是5L,所以消火栓设计流量=5*同时使用消防水枪数量,立管 …前半部分明白了。 同时使用消防水枪数,比如4支,是指这个工程至少要放4个消火栓吗
回复
6楼
我觉得应该是至少考虑4个消火栓同时出水,即系统设计流量至少为5l/s*4=20l/s,不知理解的对不对,望相互交流
回复
7楼
谢谢楼主的分享,在这点的确很迷惑,路过的明白大神给我们讲解讲解
回复