项目地上15层,地下2层,屋面高度56米。屋面设施高位消防水箱,消火栓稳压系统设置在地下二层水泵房,稳压系统参数为:气压罐 ∅1000,补压泵二台 一用一备 Q=5.0L/S H=24M N=3KW;稳压系统从屋面消防水箱吸水给整个管网稳压,请问为什么屋面消火栓无压力是怎么回事?
项目地上15层,地下2层,屋面高度56米。屋面设施高位消防水箱,消火栓稳压系统设置在地下二层水泵房,稳压系统参数为:气压罐 ∅1000,补压泵二台 一用一备 Q=5.0L/S H=24M N=3KW;稳压系统从屋面消防水箱吸水给整个管网稳压,请问为什么屋面消火栓无压力是怎么回事?
2楼
稳压泵选型有问题。
从屋顶水箱吸水,泵的吸水口有自然压力应该6公斤多
好像说这样设置,压力可以叠加的,所以你稳压泵选24m的
泵房内管网也至少有自然压力6公斤多,那24m的泵还能加压进去么?
稳压泵跟废了一样吧……
回复
3楼
pangjiang27 发表于 2016-4-15 19:08 稳压泵选型有问题。从屋顶水箱吸水,泵的吸水口有自然压力应该6公斤多好像说这样设置,压力可以叠加的, …那请问这个稳压泵应该选择多大的?还有隔膜式气压罐的作用是什么?
回复
4楼
冻心了 发表于 2016-4-19 18:02 那请问这个稳压泵应该选择多大的?还有隔膜式气压罐的作用是什么?水规5.3.3如果放在泵房,应该比主泵增加0.07~0.1Mpa吧水规5.3.4:气压罐的作用就是避免稳压泵的频繁启停,起到缓冲作用。
回复
5楼
同问,但不一定是稳压泵选型的问题吧
回复