室内外消防管网共用时,室外消火栓压力问题
打杂工人
2015年11月05日 11:23:39
只看楼主

消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;消规又作了这样建议:6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。由此产生的问题当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。

消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:
7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;
消规又作了这样建议:
6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。
由此产生的问题
当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。
例如,一个厂区,多层厂房,0.35(栓口压力)+0.15(不利消火栓位差)+0.15(室内外管网水损)

消防泵压力在0.7左右,如果合用管网,室外栓压力势必0.5,

谢谢专家指教


闪电leo
2015年11月05日 15:57:02
2楼
本帖最后由 闪电leo 于 2015-11-5 16:00 编辑

电子版的图示15S509 第56页关于6.1.6的注释中有这么几条:
1、合用系统之一:室内外公用一台消火栓泵,适用于室内外流量之和不太大和扬程不太高的建筑。
2、合用系统之二:室内外公用二两台消火栓泵,适用于室内流量和室外流量均较大且扬程不太高的建筑。
3、合用系统之三:如图示,适用于室内消火栓系统扬程很高的建筑。
4、室外消防管网压力不宜太高不大于0.5MPa为宜,以减小埋地管漏水。

1、2和4倒是很容易理解,但是这个第3点,从图示来看依然是室内室外系统单独配备了消防泵的,只不过室内系统经过减压后与室外管网相连接了。
PS:这本图集貌似还没有开卖,至于是否为最终版尚待确认,参考的时候请谨慎。
15S509《消规》图示 56.jpg
回复
版专攻
2015年11月05日 20:46:09
3楼
合用系统之三,是利用室内管网给室外管网补水,如果没有不和室内管网相连,室外管网室外消防泵不允许时水无法充满
回复
打杂工人
2015年11月06日 08:46:53
4楼
我咨询了一些其他院的做法,他们多层建筑还是共用管网,室外虽然会超0.5,室外栓用普通栓,以前用过减压栓,后来改为用普通栓了,因为消规实施后,第一次做消防外管,有做过的,说说你们的做法,审图中心有题么
回复
云飘飘
2015年11月06日 09:05:04
5楼
合用系统属于临高压,需要满足建筑物最高点的水柱。
回复
jilinlugong
2016年12月19日 21:40:40
6楼
原来规范室外消火栓要是临时高压的话,最高点消火栓要保证比小于10m水柱的。 现在如果合用的话,按室内的压力推到室外, 压力肯定要高。我的想法还是要按4条考虑。因为一般多层建筑才合用。多层民建27m。工业24m。
回复