室外消火栓稳压后,用压力开关控制,其压力值的计算
ydhmqf
ydhmqf Lv.2
2014年12月04日 15:22:12
只看楼主

现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一下,我这种想法对不对?

现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一下,我这种想法对不对?
免费打赏
云飘飘
2014年12月08日 06:29:12
2楼
室外消火栓不采用气压罐+稳压泵,仅采用稳压泵稳压。
回复
红谷
2014年12月09日 01:17:46
3楼
路过,学习一下
回复
ydhmqf
2014年12月09日 10:27:24
4楼
云飘飘 发表于 2014-12-8 06:29 室外消火栓不采用气压罐+稳压泵,仅采用稳压泵稳压。气压罐我觉得环视必要的,可以调节容积,但是压力开关,我没听说稳压泵有自带的,要是有自带的压力开关,那现在的新规也不必要求我们设置压力开关了?
回复
李工在线
2014年12月19日 22:10:44
5楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
李工在线
2014年12月20日 10:33:21
6楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复