6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水1. 系统工作压力大于2.4mpa2.消火栓栓口处静压大于1.0mpa刚做了个工程消火栓静压98米,屋顶水箱满足7米静压,消火栓不分区第一次选择消防泵扬程160米,泄压阀开启压力1.7mpa。管材,阀门选择是按系统工作压力,水泵零流量时的压力 (8.2.3 水泵扬程1.2~1.4倍)室内消火栓试验条件各密封部位连续2MIN承受1.6MPA,额定工作压力1.6mpa,(详消规后面施工及室内消火栓)
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水
1. 系统工作压力大于2.4mpa
2.消火栓栓口处静压大于1.0mpa
刚做了个工程消火栓静压98米,屋顶水箱满足7米静压,消火栓不分区
第一次选择消防泵扬程160米,泄压阀开启压力1.7mpa。
管材,阀门选择是按系统工作压力,水泵零流量时的压力 (8.2.3 水泵扬程1.2~1.4倍)
室内消火栓试验条件各密封部位连续2MIN承受1.6MPA,额定工作压力1.6mpa,(详消规后面施工及室内消火栓)
发现问题后调整水泵扬程为150米,泄压阀开启压力为1.6mpa.
泄压阀可靠开启,工作压力等于消火栓额定工作压力;如泄压阀不能可靠动作,系统工作压力大于消火栓耐压要求。
问题 1、 分区要不要考虑系统工作压力不大于消火栓、卷盘额定工作压力。
2楼
自已坐回沙发,待回复
回复
3楼
消火栓栓口工作压力一般不会超过0.5MPa,不会超过卷盘的工作压力(水带、水枪)
回复
4楼
图集 04S202--P35
减压稳压型消火栓减的是动压,静压还是会超的,
消火栓阀体的公称压力还是1.6MPA,就和选阀门一样 P1.6 2.0 2.5
阀门和管材都是按系统工作压力选择了,现在室内消火栓gb3445规范没有修改。栓规后面消火栓试验方法也不有改,也是1.6,2MIN.
回复
5楼
我同意六楼意见;
回复
6楼
根据附图的说明,该系统需要分区;从规范表面意思是完全可以不用分区,但此处规范以偏概全,是不合理的
回复
7楼
是什么书,名称发来,我也研究一下,
回复
8楼
yinhuixiayan2004 发表于 2015-5-22 17:15 是什么书,名称发来,我也研究一下,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014解读及应用 平装 – 2015年2月1日赵国平 (作者), 张慧玲 (作者)
回复
9楼
yinhuixiayan2004 发表于 2015-5-22 17:15 是什么书,名称发来,我也研究一下,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014解读及应用 平装 – 2015年2月1日赵国平 (作者), 张慧玲 (作者)
回复
10楼
本帖最后由 ldl4101026 于 2016-12-19 09:38 编辑
这个确实是问题,按栓口静压1.0,系统工作压力按水泵零流量压力肯定超消火栓的公称压力1.60,要照顾消火栓的公称压力只能再降低分区高度;现在也正考虑这个问题;设计好说,这个涉及造价的问题,尤其是在分区临界点的建筑,好多设计以前都没这样考虑(包括新规以后),有的甲方已经对分区高度形成定式,现在不好说服甲方
回复
11楼
你的建筑高度98米,消火栓主水管压力最大1.3MPa就满足验收要求了,离泄压阀1.6MPa还有很远的距离。至于消防泵杨程是多大,日常工作它又不会启动,需要使用时管网水压就算超过了1.6MPa,消防队还要表扬你啊,前提是你的管网不会被撑爆。
回复