一般消火栓箱按钮与压力开关为了防误一般设多久延时?
wkaoaaa
wkaoaaa Lv.2
2016年10月14日 16:59:10
只看楼主

看到消规里对流量开关有30s延时防误,不知道一般消火栓箱按钮与压力开关为了防误一般设多久延时?

看到消规里对流量开关有30s延时防误,不知道一般消火栓箱按钮与压力开关为了防误一般设多久延时?
wkaoaaa
2016年10月15日 08:36:52
2楼
防沉补丁字数补丁
回复
ymf1727@co163
2016年10月19日 16:36:23
3楼
新规消火栓箱按钮只起到报警作用,压力一达到设定值就应马上启动水泵。
回复
版专攻
2016年10月19日 17:50:31
4楼
应该没有延时一说,规范上那个30s应该是工频泵启动的最小要求,泵不可能一下直接启动到最低流量和扬程
回复