室内消火栓系统压力超过1.0MPa,可否不用减压阀分区?
貌似很忙
2014年12月02日 09:05:20
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑 假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行?

本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑

假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行? 12.png

12.png

版专攻
2014年12月02日 09:44:06
2楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.2.1条:符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:2消火栓栓口压力大于1.0MPa,楼主怎么理解
回复
貌似很忙
2014年12月02日 11:56:45
3楼
版专攻 发表于 2014-12-2 09:44 《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.2.1条:符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:2消火栓栓口压力大 …减压稳压消火栓既可以减动压又可减动压,用它保证栓后压力。
回复
版专攻
2014年12月02日 11:59:13
4楼
貌似很忙 发表于 2014-12-2 11:56 减压稳压消火栓既可以减动压又可减动压,用它保证栓后压力。规范6.2.1条的本意应该和消火栓栓后压力关系不大,主要是考虑管材和阀门等管件的承受压力和质量
回复
貌似很忙
2014年12月02日 12:59:53
5楼
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 13:01 编辑 版专攻 发表于 2014-12-2 11:59 规范6.2.1条的本意应该和消火栓栓后压力关系不大,主要是考虑管材和阀门等管件的承受压力和质量《新消规》8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于等于DN50 时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。关于管材:≤1.2MPa采用热镀锌焊接钢管,>1.2MPa采用热镀锌无缝钢管,采用法兰连接或沟槽式连接。关于阀门:消火栓管道上阀门采用铸钢蝶阀,减压阀处采用闸板阀,工作压力均为1.60MPa。前提是:系统压力小于2.4
回复
zhanghaijun760209
2014年12月02日 18:44:16
6楼
为什么消火栓系统用静压来分区,而自动喷淋用动压分区,记得消规最后一版送审稿消火栓还是用动压来表示分区的(好像是1.2MPa,为什么不是1.6MPa),结果最后又变了(系统最大工作压力不大于2.4MPa,换句话说管子,阀门最大承压可以到2.5MPa),如果用动压表示的话,就不用纠结稳压泵是否按静压考虑了(消规同样把稳压泵看作动压考虑,详见第8.2.3条工作压力计算公式)
回复
貌似很忙
2014年12月04日 17:02:02
7楼
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-4 20:00 编辑 zhanghaijun760209 发表于 2014-12-2 18:44 为什么消火栓系统用静压来分区,而自动喷淋用动压分区,记得消规最后一版送审稿消火栓还是用动压来表示分区 …。。。。。。。暂时还没想通
回复
eline
2014年12月05日 08:28:07
8楼
那设置气压罐的增压稳压泵算动压还是静压
回复
zp_ks
2014年12月05日 09:51:27
9楼
版专攻 发表于 2014-12-2 09:44 《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.2.1条:符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:2消火栓栓口压力大 …分区是分区,减压是减压,两个概念。
回复
zp_ks
2014年12月05日 09:52:02
10楼
eline 发表于 2014-12-5 08:28 那设置气压罐的增压稳压泵算动压还是静压算静压值应加上稳压泵的最高压力
回复
貌似很忙
2014年12月19日 09:14:07
11楼
zp_ks 发表于 2014-12-5 09:51 分区是分区,减压是减压,两个概念。关于消火栓系统:《新消规》6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1系统工作压力大于2.4MPa;2消火栓栓口处静压力大于1.0MPa;所以,系统工作压力小于等于于2.4MPa时,可用减压稳压消火栓控制栓口处静压力,而不必分区供水