室内外消火栓系统共用管网问题
kezunsn
kezunsn Lv.4
2019年12月30日 09:54:59
只看楼主

“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?

“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?

免费打赏
cof1569812417703
2019年12月30日 11:26:14
2楼

不应进入室外管网是哪条规范?

回复
隔壁的大兄die
2019年12月31日 16:30:51
3楼

水泵接合器连接室内管网,室外管网近室内的管道处设置止回阀就可以了

回复
liugps
2020年01月13日 18:07:22
4楼

合用系统意义不大,泵打到室外消火栓管网又通过水泵接合器打回室内管网,做死循环,没意义,唯一意义是消防车从室外管网吸水灭火。

回复
小陈
2020年02月11日 16:04:37
5楼

进楼加止回阀,水泵接合器设在止回阀后面。

回复