“通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?
不应进入室外管网是哪条规范?
水泵接合器连接室内管网,室外管网近室内的管道处设置止回阀就可以了
合用系统意义不大,泵打到室外消火栓管网又通过水泵接合器打回室内管网,做死循环,没意义,唯一意义是消防车从室外管网吸水灭火。
进楼加止回阀,水泵接合器设在止回阀后面。