有人关注过壁挂空调的插座是多大的?
hitwb
hitwb Lv.7
2006年06月15日 11:31:12
只看楼主

壁挂空调的插座,有的是10A,有的是16A的,可是具体的分界线是哪?比如是不是1.25P以上的就都是16A?或者都是10A的?有人关注过吗?

壁挂空调的插座,有的是10A,有的是16A的,可是具体的分界线是哪?比如是不是1.25P以上的就都是16A?或者都是10A的?有人关注过吗?
免费打赏
sweetbo
2006年06月20日 21:02:55
22楼
觉得有点晕
回复
hitwb
2006年06月21日 08:31:25
23楼


难道国标改了?
回复
ccc.99
2006年06月21日 08:32:45
24楼
16A
回复
gubangxing
2006年06月23日 19:12:41
25楼
10A的插头可以可以使用16A的插座,因为现在的空调都附带电加热,一1.5P空调计算,电加热一般厂家都设计为700-1000W左右,现在空调都要求使用16A插座,但也有的空调厂家仍使用10A插头.
回复
风雨3600
2006年06月23日 23:15:30
26楼
壁挂空调的插座以1.5P为界,1.5p( 含)以上用16A,以下用10A,过去也有国产的1.5p用10A,不过现在没有这样的了
回复
shwinxc
2006年06月24日 09:39:55
27楼
我们办公室两台格立挂机都是 16A 三极扁插头,但插座全是10A(老房子)。制冷、制热都没问题。
回复
mmhwe
2006年06月24日 10:32:07
28楼


说的再肯定一些
回复
25yl
2006年06月24日 16:45:46
29楼
最近装修用的都是16A的,
回复
huanghesheng
2006年06月24日 18:44:36
30楼
10A/16A的插头均可插入16A的插座。
回复
zhailf2005
2006年06月24日 19:01:12
31楼
我选用 的都是16A的,好象就是通用的现在
回复

相关推荐