求教:三相空调插座回路保护问题?
wxmfff
wxmfff Lv.2
2008年06月21日 19:12:06
只看楼主

我最近正被一个问题迷惑着:三相空调插座(四孔)距地0.3米安装时此回路是否需要用到四级漏电微断保护?还是仅用三级微断保护?三相五孔插座又该用哪种微断来保护?又例如厨房设备有很多三相插座是否需要加漏电保护?盼回复!

我最近正被一个问题迷惑着:三相空调插座(四孔)距地0.3米安装时此回路是否需要用到四级漏电微断保护?还是仅用三级微断保护?三相五孔插座又该用哪种微断来保护?又例如厨房设备有很多三相插座是否需要加漏电保护?盼回复!
gdx8785
2008年06月21日 21:53:05
2楼
三相空调用的漏电断路器需要用4极的,因为三相空调的控制回路需要220V电源.
厨房设备的漏电断路器的配置也需要考虑上面说的问题
回复
skcplus
2008年06月21日 21:58:41
3楼
空调插座有0.3m装的吗?那是普通插座吧 一般是2.3m
回复
skcplus
2008年06月21日 22:09:29
4楼
三极和四极主要是区别切不切断中线N
二楼说的应该很准确
回复

相关推荐

APP内打开