本人是一名新手,观看好多图纸发现空调插座使用漏电还是断路器不是很统一,所以想请教一下。空调应该用漏电还是断路器,有的图纸上市漏电保护器,有的柜式空调是漏电,壁挂的空调用的是断路器想请教有没有什么规范要求空调应该用什么。第一次发帖有什么不足之处还望指教。
本人是一名新手,观看好多图纸发现空调插座使用漏电还是断路器不是很统一,所以想请教一下。
空调应该用漏电还是断路器,有的图纸上市漏电保护器,有的柜式空调是漏电,壁挂的空调用的是断路器
想请教有没有什么规范要求空调应该用什么。
第一次发帖有什么不足之处还望指教。
2楼
具体用漏电还是断路器,看空调面板安装的高度,柜机一般高度离地30公分,柜机也是一般人能触及的所以要用带漏电的断路器,挂机安装高度1.8米左右,一般人不能触及,所以只要断路器就可以,也可以用带漏电的。
回复
3楼
民用建筑电气设计规范JGJ16-2008第10.8.1条第12款:
12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
13 电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。
回复
4楼
这位兄弟说的比较全面
回复
5楼
我不赞同低位空调用断路器的做法!!!
既然是空调,都是带金属外壳的,都有漏电的可能,能用漏保为什么要省那么一点钱而不用漏保呢???!!!
安全第一,预防为主,综合治理!!!
回复
6楼
以上几位说得有理,只有人手能够触及到,就应该设置漏电保护;柜式机可以不设;不过,空调回路只有一个开关,人性化设计应该客厅和卧室均设插座。并且安装挂机和柜机是将来用户自己的事。所以还是设置漏电保护好一些,真是差不了几个钱。
安全第一,用户至上。
回复
7楼
赞同使用,可以住户再加,开发商肯定按规范配置不会增加的
回复
8楼
wangzhuan0125 发表于 2011-9-16 14:38 民用建筑电气设计规范JGJ16-2008第10.8.1条第12款: 12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回 …感觉这个是正解。
回复
9楼
这个问题,民规规定的很明确了,没有什么可争论的,柜机必须装设漏保,壁挂的可以选普通断路器。