空调从普通插座回路引来是否可行?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月10日 12:57:35
只看楼主

装修图:一个普通病房。如图示。面积约20平方米。每个病房设一个配电箱,有普通插座回路,开关20A 导线BV 3×4.由于当初忘记预留空调回路了。问空调可否直接接到普通插座上面呢?开关会跳吗?附:

装修图:一个普通病房。如图示。
1..jpg


面积约20平方米。

每个病房设一个配电箱,有普通插座回路,开关20A 导线BV 3×4.

由于当初忘记预留空调回路了。问空调可否直接接到普通插座上面呢?开关会跳吗?
附:
1.jpg
3.jpg

1..jpg


1.jpg


3.jpg

免费打赏
蛋腚
2011年03月10日 21:48:52
2楼
没有问题的,开关不会跳的。
回复
muyuyao
2011年03月10日 22:33:11
3楼
该插座带2P空调都不会有问题!

问题是这样做违背设计规范!空调回路应与普插回路分开!!会影响使用功能的!!!
回复
lxg031801
2011年03月17日 14:59:03
4楼
是不会有 问题的啊
回复
dlbaoguang
2011年03月17日 15:32:59
5楼
目前看不会有问题,但医院是否有特殊的设备,如果再有其他大功率设备同时使用的话不好说,审图能过吗?
回复
zfhwlr
2011年03月17日 18:03:40
6楼
看多大空调,3k以内可以(能分开最好)。
回复
weilmeng
2011年03月17日 20:35:26
7楼
用是能用的 但是规范上是不允许这么做的