办公楼的柜式空调插座回路的断路器是否一定要设漏电保护功能?
办公楼的柜式空调插座回路的断路器是否一定要设漏电保护功能?
2楼
《民用建筑电气设计规范》10.7.9
当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机的电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采取A型剩余电流动作保护装置。
按照此条,所有插座似乎都应该有漏电保护;不过,壁挂式空调由于位置高,正常时,人员接触不到,所有一般不设漏电保护。
回复
3楼
顶,学习了,谢谢
回复
4楼
学习了,楼主辛苦了;
回复
5楼
柜式空调必须的,但壁挂式的可以不用
回复
6楼
根本没有相应的规范条文要求也必须吗?
回复
7楼
按照新的住宅规范,挂式的也建议安漏电了。所以现在的问题不是够着够着的问题了,是制定规范的时候的目的是宁可多装不少装了。
回复
8楼
办公楼柜式空调必须装漏电保护,剩余电流装置规范里有这么一条