办公楼的柜式空调插座回路的断路器是否一定要设漏电保护功能?

办公楼的柜式空调插座回路的断路器是否一定要设漏电保护功能?
免费打赏
dianqipanli
2011年03月31日 21:34:13
2楼
《民用建筑电气设计规范》10.7.9
当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机的电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采取A型剩余电流动作保护装置。
按照此条,所有插座似乎都应该有漏电保护;不过,壁挂式空调由于位置高,正常时,人员接触不到,所有一般不设漏电保护。
回复
wension18
2011年04月01日 16:43:24
3楼
顶,学习了,谢谢
回复
xue137
2011年05月21日 18:42:43
4楼
学习了,楼主辛苦了;
回复
dusk80
2011年05月21日 20:27:03
5楼
柜式空调必须的,但壁挂式的可以不用
回复
atu16
2011年11月04日 10:12:00
6楼
根本没有相应的规范条文要求也必须吗?
回复
混在电气
2011年11月04日 10:50:28
7楼
按照新的住宅规范,挂式的也建议安漏电了。所以现在的问题不是够着够着的问题了,是制定规范的时候的目的是宁可多装不少装了。
回复
atu16
2011年11月24日 23:02:15
8楼
办公楼柜式空调必须装漏电保护,剩余电流装置规范里有这么一条
回复
lube
2011年11月25日 12:58:06
9楼
柜式空调必须的,但壁挂式的可以不用
回复
dancer2011
2011年11月25日 15:35:24
10楼
受教了
回复
compulsory
2011年11月25日 16:14:36
11楼
学习了,谢谢