我以前用的都是C曲线的,今天看一个别设计院画的图纸,住宅的空调插座和一般插座全用的D型的?请问这样行吗?

我以前用的都是C曲线的,今天看一个别设计院画的图纸,住宅的空调插座和一般插座全用的D型的?请问这样行吗?
免费打赏
zqjw01
2011年09月19日 10:38:36
2楼
技术措施92页,22
回复
gothic-1
2011年09月19日 16:11:54
3楼
技术措施里有讲空调用D,插座没说。当然我做过,图审说以前没见人这么设计过,让我很难为情。
回复
t小小绘图员t
2011年09月21日 15:15:23
4楼
普通插座用C 空调等用D
回复
tianyafeng999
2011年09月21日 15:25:14
5楼
空调是要用D型的空开的
现在一直是这样做的
回复
woheni2010
2011年09月26日 21:04:50
6楼
个人觉得用C完全没有问题 不用四口规范 还有 实际中也不会误动作
回复
xiaojun317
2011年09月27日 17:21:17
7楼
回复
wangxiehong123
2011年10月16日 20:11:51
8楼
插座一般C型,空调可以用D型
回复
ldm1990
2017年05月09日 11:09:44
9楼
普通家用空调的启动电流其实是压缩机堵转电流,启动电流约为额定电流的3~4倍。假设1.5匹的空调,其额定功率1.5x750W,功率因素为0.9,则其启动电流为1.5x750/(220*0.9)x4=23A。如果是变频空调:因变频空调会自动控制频率由低升至高,故不存在启动电流大的问题,启动电流可以按额定电流算。所以对于家用空调选择配电保护的断路器就可以了。如果是工业用空调,启动电流较大,一般选择电动机保护断路器。
回复
a396673967
2017年05月12日 17:01:24
10楼
启动电流较大,才选择电动机保护断路器
回复
努力加油33
2017年07月26日 22:20:47
11楼
学习了 谢谢
回复