为什么家里的壁挂式空调插座支路可以不装漏电开关?
loungeramateur
2008年04月03日 22:21:18
只看楼主

相比之下:柜式空调的支路需要不需要装漏电开关?照明支路为了经济又为什么可以不装?普通的用电器插座支路就要装漏电保护?刚开始学电,不是很懂,请大家指教

相比之下:
柜式空调的支路需要不需要装漏电开关?
照明支路为了经济又为什么可以不装?
普通的用电器插座支路就要装漏电保护?

刚开始学电,不是很懂,请大家指教
免费打赏
loungeramateur
2008年04月03日 22:24:03
2楼
网上有人解释说,壁挂式空调频繁启动,容易引起漏电保护的误操作,不知道具体原因为何
因为,如果真是如此,那规范里,或者样本里就不应该说“可以不装”而是“不能装”了
回复
loungeramateur
2008年04月04日 23:00:28
3楼
今天再次去现场看了,
确实是壁挂式空调和照明的回路不装漏电保护,而其他插座回路都有漏电保护
查了规范,也是这样要求的
还是不明白原因
回复
cwbxay
2008年04月04日 23:40:54
4楼
壁挂式空调插座支路可以不装漏电开关以及照明回路可以不安装装漏电开关,我认为这两种电器安装高度教高,用户接触较少,均为了经济,规范只是强制要求灯具在低于2.4米要加地线,空调的地线是不能省的,
回复
c283434618
2008年04月09日 11:49:19
5楼
我也是糊里糊涂的。希望更有力的解说!
回复
cll-19830811
2008年04月09日 13:58:46
6楼
14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:

(1)手握式及移动式用电设备。
(2)建筑施工工地的用电设备。
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。
(5)由TT系统供电的用电设备。
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。
回复
loungeramateur
2008年04月09日 14:28:01
7楼



多谢指教
但是,您只是说了什么是需要接漏电保护的,为什么有的不需要接漏电保护,还是不明白原因
回复
loungeramateur
2008年04月09日 23:03:54
8楼
翻看了之前的帖子,http://co.163.com/forum/content/219_743682_1.htm,也是讲因为不宜发生漏电事故,所以为了经济才在照明和壁挂式空调两个回路不用漏电保护的。
回复
qian68747
2008年04月10日 08:14:01
9楼
因为挂壁空调平时家庭人员是接触不到空调的外壳(他按照高度在1.8米左右),所以可以不安装漏电开关,只有检修时才需要接触他的外壳,但检修人员都是专业电气人员,具有电气知识,会注意漏电等情况.
柜机平时家庭人员就可以直接触摸到其外壳,所以为保证人身安全就需要安装漏电开关.
照明同样由于安装高度较高,平时家庭人员接触不到,只有换灯具时才需要接触,换灯具的人一般都懂电气知识,会关电进行,或带电操作会更加当心.
普通插座的使用设备就是家庭人员可以直接接触的,所以一定要装漏电开关.
回复
wjs6157112
2008年04月10日 09:18:17
10楼
GB50096-1999住宅设计规范6.5.2.4中规定
除空调电源插座外,其他电源插座电路庆设置漏电保护装置.
柜式空调是Ⅰ类设备,防触电保护不仅靠斯基本绝缘,还包括附加的安全措施,即将能触电的可导电部分与设施固定布线中的保护(接地)线相连接
回复
loungeramateur
2008年04月10日 09:55:59
11楼
我当时还猜想,是不是因为高,够不着,即使要够,也得踩凳子,而凳子一般是木的,木的就是绝缘的了,呵呵
回复