住宅户内配电箱各个插座回路除了卧室空调插座 都要设置单独的漏电保护码?
sdpds
sdpds Lv.4
2011年06月03日 10:43:02
只看楼主

如题 大家都是怎么设置的!是总开关设置漏保 还是插座回路设置一个总开关设置漏保 !还是每个插座回路都单独设置一个漏保!!!!!!!!11

如题 大家都是怎么设置的!是总开关设置漏保 还是插座回路设置一个总开关设置漏保 !还是每个插座回路都单独设置一个漏保!!!!!!!!11
免费打赏
tangxin0000
2011年06月03日 11:15:27
2楼
每个插座回路都单独设置一个漏保
回复
sdpds
2011年06月03日 11:25:48
3楼

不能合并设置吗??就是插座回路设置一个总开关漏保!
回复
sdpds
2011年06月03日 11:54:39
4楼
求回答!!!!!!!!1
回复
lgj3ooo
2011年06月03日 12:19:11
5楼
每个插座回路都有一个漏保,我们这里都是这样做的
回复
dianqipanli
2011年06月03日 16:19:20
6楼
插座一般为室内(负荷大还可以分成卧室和客厅)、卫生间、厨房、空调几个回路,各走各的空开,都需要漏电保护。(壁挂式空调可以不设漏保,但是如果客厅设置柜式空调、室内设置壁挂空调插座,都走一个空开,还是有漏保没有漏洞,差不了几块钱。)
回复
muyuyao
2011年06月03日 23:00:10
7楼
每个插座回路都单独设置一个漏保 不能合并设置吗??就是插座回路设置一个总开关漏保!

--------不能合并设置,合并后会产生“一只老鼠害一锅汤”的效应!!!
回复
jiadafa
2011年06月05日 01:22:20
8楼
一般的开关回路,用DPN漏电保护(漏电保户电流30mA),价格也不高;总开关如果用漏电保护开关,一般是拼装漏电,漏电电流选100mA;关注一下分级保护;不然会误动作;
回复
meng_2002_md
2011年12月21日 11:28:02
9楼
这个问题,我也一直在疑惑,为什么呢?
回复
yuexingyufs
2011年12月21日 16:58:22
10楼
每个插座都设漏保
回复
zsh340
2011年12月22日 10:19:42
11楼
回复