装修中3P空调插座已经烧坏,开关怎么没跳呢
mianyang
mianyang Lv.4
2010年03月08日 19:35:34
只看楼主

办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢

办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月08日 19:40:43
2楼
插座处电线是否接牢了?
回复
fy17821349
2010年03月08日 19:53:11
3楼
上次我们单位装的开关也是的,接头没固定好,4000块的塑壳给烧了,
开关只有在电流很大的情况才跳,或电流长时间比额定电流大过载才会跳,
接头没紧的话是电阻变大发热烧掉的,电流是固定的
回复
mianyang
2010年03月08日 19:54:18
4楼
假如接线不牢靠,线也不能烧掉一大截不跳吧,而且插座已经烧熔了,铜片都看不见了
回复
mianyang
2010年03月08日 19:57:37
5楼
另外一个现象是插座哪里没有起火等现象,但是开关那里有股烧焦味,开关发热冒烟,但是开关也是没有跳,是不是接线有问题呢,开关是施奈德E9系列
回复
mianyang
2010年03月08日 20:00:40
6楼
那一般是接插座这头/开关这头呢
回复
spl602
2010年03月08日 20:54:28
7楼
这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。
回复
liqing126
2010年03月08日 21:18:05
8楼
这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。:victory:
回复
mj127405
2010年03月08日 22:27:50
9楼
假如接线不牢靠,接头松了,会打火,但电流不会太大
回复
lujing9452
2010年03月09日 00:00:34
10楼
还有一种可能性,空调的运行电流超过插座的额定电流,而小于开关电流...所以开关不动作.插座烧坏.
回复
suhonglifly
2010年03月09日 00:07:55
11楼
接触不好就烧了,跳要两中情况,一是漏电,二是过负荷,
回复

相关推荐