办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
2楼
插座处电线是否接牢了?
回复
3楼
上次我们单位装的开关也是的,接头没固定好,4000块的塑壳给烧了,
开关只有在电流很大的情况才跳,或电流长时间比额定电流大过载才会跳,
接头没紧的话是电阻变大发热烧掉的,电流是固定的
回复
4楼
假如接线不牢靠,线也不能烧掉一大截不跳吧,而且插座已经烧熔了,铜片都看不见了
回复
5楼
另外一个现象是插座哪里没有起火等现象,但是开关那里有股烧焦味,开关发热冒烟,但是开关也是没有跳,是不是接线有问题呢,开关是施奈德E9系列
回复
6楼
那一般是接插座这头/开关这头呢
回复
7楼
这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。
回复
8楼
这种情况一般是插头插座接触不良,接触电阻增大发热引起插座烧坏及线路发热燃烧而未造成线路短路,故开关未动作,一般塑壳断路器只分断短路电流。:victory:
回复
9楼
假如接线不牢靠,接头松了,会打火,但电流不会太大
回复
10楼
还有一种可能性,空调的运行电流超过插座的额定电流,而小于开关电流...所以开关不动作.插座烧坏.
回复
11楼
接触不好就烧了,跳要两中情况,一是漏电,二是过负荷,
回复