办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
办公室的空调为3P,开关选用的是20A的漏电开关,线径是(设计采用,实际施工未知),结果空调制热时,插座已经烧糊,导线也燃烧了一截,但是开关未跳,请问各位是什么原因呢
12楼
接触不好就烧了,跳要两中情况,一是漏电,二是过负荷,
回复
13楼
11楼的是正解
回复
14楼
正确解释!
回复
15楼
学习了各位的意见 !
回复
16楼
我觉得10楼分析的可能性较大
回复
17楼
接触电阻太大!
回复
18楼
接头不牢是主要原因,在某些方面最好采取锡焊连接
回复
19楼
估计是设计错了,20A的开关用的2.5mm线
应该用4mm线,所以线烧了,开关没事- -
回复
20楼
插座可能用的10A,16A的。。。
回复
21楼
支持这个说法,3P空调的电流大,制热的时候电流更大,一般空调的插座是15、16A的,算勉强承受工作电流。如果接触不好的话,势必会引起插座和插头发热烧糊。(不知道你的插头是不是16A的)面板的接线柱接触不良的话也会烧电线和插座面板。:handshake
回复