【请教】进线柜电压比出线柜低是何原因啊
shancha9026
2011年08月01日 15:28:32
只看楼主

遇到一个比较奇怪的问题:进线柜的线电压,数显表显示的是380V,但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。

遇到一个比较奇怪的问题:
进线柜的线电压,数显表显示的是380V,
但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;
柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。
我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。

38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!

电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 16:22 编辑 ]
免费打赏
huidayu
2011年08月04日 14:49:17
22楼
因为出线侧有电容补偿柜,如果测量时电容柜是投运的,出线回路的电压就会高。
回复
woruochengfeng1
2011年08月04日 15:05:28
23楼
是这个道理的
回复
heizi0927
2011年08月04日 16:59:46
24楼
学习啦,以前从来没有关注到这个现象
回复
ghb2008
2011年08月04日 17:00:47
25楼
你的电容补偿一点都不智能化。空载了还进行补偿!
回复
逍遥翁
2011年08月04日 23:59:41
26楼
我认为同一台变压器低压侧,在配电房内补偿时各个点位测量的电压都是一样数值;不补偿时各个点位测量的是同一电压,不会有10V的压降,正常情况不会有那么大的接触电阻。
回复
逍遥翁
2011年08月05日 00:01:13
27楼
是不是仪表误差?
回复
wboy8759
2011年08月05日 10:44:01
28楼
进线也好,出线也好,运行时都是与同一母线连接的,一般距离很短,应当是等电位的,何来读数不一样?
原因只有两个:一可能是两块数显表误差不一样;二可能是其中一块表距电容柜较近,谐波干扰造成测量误差较大。
回复
sjycjm
2011年08月05日 15:00:09
29楼
同意28楼的说法,厂家的说法没道理,同一母线段上竟然有10v压差,有点不可思议。如果仪表没问题,那母线材质就有问题了。
回复
huanglongmiao
2011年08月05日 17:47:17
30楼
觉得还是28楼说的有道理
回复
teamorain
2011年08月05日 18:15:28
31楼
电容补偿抬升电压。
回复

相关推荐

APP内打开