【请教】进线柜电压比出线柜低是何原因啊
shancha9026
2011年08月01日 15:28:32
只看楼主

遇到一个比较奇怪的问题:进线柜的线电压,数显表显示的是380V,但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。

遇到一个比较奇怪的问题:
进线柜的线电压,数显表显示的是380V,
但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;
柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。
我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。

38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!

电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 16:22 编辑 ]
免费打赏
一指慢
2011年08月05日 23:19:31
32楼

不知楼主试过没有?
回复
majiasigongzi
2011年08月07日 14:31:23
33楼
都是电容惹的祸
回复
qian68747
2011年08月08日 09:38:44
34楼
请拿同一块表来测试,柜子上的表显示不是同一块表没有办法衡量。如果2个表有误差就会这样。
你的进线和出线距离很短,不存在电容补偿抬高电压的问题。只有架空导线长距离输电才会抬高末端电压。
问题还是出在表上。
回复
c89
2011年08月08日 12:27:48
35楼
还是要查一下资料看看这个问题的可解性
回复
ghgen998
2011年08月08日 22:11:48
36楼
将电容柜主开断掉后再用万用表测一下不就知道怎么回事了吗,断之前也测一下
回复
wangjiafeng246
2011年08月09日 09:49:59
37楼
原帖由 ghgen998 于 2011-8-8 22:11 发表
将电容柜主开断掉后再用万用表测一下,断之前也测一下 ,在对比两者结果,就知道是否电容补偿投入的原因了,估计是电容补偿的问题。
回复
shancha9026
2011年09月16日 09:30:55
38楼
昨天过去总算是把这个问题给查清楚了。
把仪表厂家的人和我们厂的技术都过去了,
查了一上午,最后才发现竟然是进线柜有一个螺丝松动了,
我也不是很清楚到底是怎么回事,反正是把螺丝紧了就好了。
想想还是不是很明白。
那个端子上松动的螺丝,是给数显表提供电压信号的。
也许是跟这个有关系吧。
回复
永无止境
2011年09月24日 11:37:42
39楼
原理自不必说
回复
fld321
2011年09月25日 18:52:31
40楼
你把电容柜切开,在量一下,做下比较就知道了。。
回复
anpeng2010
2011年09月25日 21:34:35
41楼

这个才合乎原理
回复

相关推荐

APP内打开