【请教】进线柜电压比出线柜低是何原因啊
shancha9026
2011年08月01日 15:28:32
只看楼主

遇到一个比较奇怪的问题:进线柜的线电压,数显表显示的是380V,但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。

遇到一个比较奇怪的问题:
进线柜的线电压,数显表显示的是380V,
但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;
柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。
我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。

38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!

电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 16:22 编辑 ]
免费打赏
缥缈峰
2011年08月02日 17:54:28
12楼
电容补偿的原因造成的,这个常识问题
回复
xuxinhua2008
2011年08月02日 18:20:56
13楼
这很正常,因为电容补偿。
回复
dylan3940
2011年08月03日 08:36:07
14楼
期待有大师讲讲原理
回复
乐天熊
2011年08月03日 10:01:55
15楼
电容柜里是带电抗器的吗...带的话电抗器工作时会使电压升高...
回复
baobao1003
2011年08月03日 10:44:25
16楼
回复
yn_zhaosw
2011年08月03日 11:01:27
17楼
厂家说得很对,是电容柜补偿起作用了。
回复
sbfmpl
2011年08月03日 20:25:54
18楼
学习学习。。。
回复
maximasu
2011年08月04日 08:21:05
19楼
这有什么好奇怪的咯,空载线路就是不补偿也是终端比始端电压高
回复
amyxsm
2011年08月04日 09:12:55
20楼

哦,以前没有注意观察
回复
gabgyso
2011年08月04日 10:03:47
21楼
路过
回复

相关推荐

APP内打开