【请教】进线柜电压比出线柜低是何原因啊
shancha9026
2011年08月01日 15:28:32
只看楼主

遇到一个比较奇怪的问题:进线柜的线电压,数显表显示的是380V,但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。

遇到一个比较奇怪的问题:
进线柜的线电压,数显表显示的是380V,
但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;
柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。
我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。

38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!

电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 16:22 编辑 ]
免费打赏
shancha9026
2011年08月01日 15:57:30
2楼
我打电话过去问仪表的厂家,仪表的厂家说是电容柜的补偿起了作用才出现了这种情况,也不知道是不是。我打电话问做电容补偿的,还没有回复。
回复
wxdchgs
2011年08月01日 16:04:03
3楼
另拿一块表,分别测量二柜的电压。
回复
liqingwei3000
2011年08月02日 11:32:36
4楼
是电容器补偿的原因
厂家说的正确
比如空载时由于接地电容的反向送电末端电压比始端高就是这个道理
回复
thomaswh
2011年08月02日 11:58:48
5楼
容性无功使电压升高,感性无功使电压降低,当电容器补偿投入时导致电压升高。
回复
hyxhappy
2011年08月02日 12:02:07
6楼
学习中。。。
回复
jiangbo88
2011年08月02日 15:26:27
7楼
学习了,以前还真没注意,谢谢楼主。
回复
王学生
2011年08月02日 15:32:24
8楼
经常去配电房,倒没有注意到这个现象,以后留意看看。
回复
xukaianna
2011年08月02日 16:57:34
9楼
应该和电容补偿有关系。
回复
zlj5165
2011年08月02日 17:22:36
10楼
电容补偿投入的缘故。
回复
cai2561
2011年08月02日 17:22:58
11楼
学习了 我也没注意过这个问题