本建筑一至四层为商场,五至三十层为住宅,建筑高度为99.2米。请问一至四层商场靠外墙的防烟楼梯间及其前室可否按自然防烟设计?(其可开启外窗面积满足自然防烟的要求)。谢谢!
本建筑一至四层为商场,五至三十层为住宅,建筑高度为99.2米。请问一至四层商场靠外墙的防烟楼梯间及其前室可否按自然防烟设计?(其可开启外窗面积满足自然防烟的要求)。谢谢!
12楼
是可以的,但一定要封闭
回复
13楼
规范上很明确写的是除建筑高度超过50m的一类公共建筑和高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和何用前室,宜采用自然排烟方法。你这个建筑是商住楼,建筑高度超过50m了,属于一类公共建筑。
回复
14楼
同意楼上意见
回复
15楼
肯定要做了,按高规是一类公建了,就算满足自然排烟,也要做机械防烟,
回复
17楼
必须做机械加压送风,按照建筑规范,裙房的楼梯间靠外墙并可开窗的话,只需要做成封闭楼梯间即可,无法靠外墙开窗的话必须设置成防烟楼梯间,可见此处楼梯间是可以做成封闭楼梯间的,但建筑的已经按防烟楼梯间设置,可见是不允许做自然排烟,必须做机械加压送风。
像这些楼梯间,暖通专业是跟着建筑专业走的。
回复
18楼
回复
19楼
如果商场是裙房,且不超过24米,倒是可以利用自然排烟,但是如果不是裙房,机械加压送风是必须做的!
回复
20楼
同意楼上的,我们这里的消防是认可这种做法的