发电机中性点问题
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2011年07月14日 12:57:56
来自于继电保护
只看楼主

谁能说明一下。能否即装消弧线圈,又装零序PT.

谁能说明一下。
能否即装消弧线圈,又装零序PT.

主接线.JPG

tcchezhong
2011年07月14日 18:10:28
2楼
没人理会!
这是继电保护问题。
装了消弧线圈后,对零序PT会有什么影响?
注意:零序PT主要是检测谐波滴!
回复
tcchezhong
2011年07月19日 13:18:24
3楼
装了消弧线圈后,对零序PT的信号,会有什么影响?
回复
tcchezhong
2011年07月20日 09:00:51
4楼
问题太过简单啦!
没有人愿意理会?!
回复
tcchezhong
2011年07月28日 18:44:13
5楼
没有人掺唬!
回复
lingxuct
2011年07月29日 14:15:10
6楼
发电机经消弧线圈接地,在消弧线圈上测量电压,正常时很小,系统发生接地故障时就会有较大电压,这个电压就是系统的接地信号。
回复
yxl8905
2011年09月16日 13:49:21
7楼
发电机经消弧线圈接地,是中性点接地的一种方式,消弧线圈在系统接地时产生的感性电流补偿所在系统对地电容电流,接地点的接地电流有效控制在较小范围内,从而消除接地点的接地电流引起的间隙电弧对发电机的损坏。
零序PT主要是检测中性点的零序电压用于发电机定子接地保护。
回复
zouhuijie
2011年09月19日 09:07:15
8楼
消弧线圈与零序PT不影响啊。又不是零序CT
回复

相关推荐

APP内打开