请教高手:进线柜、母联柜为什么不装接地开关呢
cnpc_ft
cnpc_ft Lv.3
2006年05月24日 20:55:52
只看楼主

高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?

高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?
免费打赏
wysh
2006年05月31日 00:02:39
12楼
问楼主:
高压开关柜的进线柜、母联柜为什么要用接地开关呢?
回复
raver_pan
2006年05月31日 11:28:27
13楼
防止误操作,进线柜线路带电、母联柜两端带电无法判断,无法闭锁,
回复
sldianqi
2006年12月29日 21:30:27
14楼
同意2楼的看法
回复
dlyc
2006年12月31日 01:15:27
15楼
可以用接地手车呀
回复
linx8849
2007年06月11日 20:48:46
16楼

或挂接地线。母联有的时候是为了主母线接地。
回复
sxj417
2007年11月01日 17:02:48
17楼
正急需此类资料,受教了!
回复
xiongchoufu
2008年03月08日 14:50:29
18楼
高压最注重的问题就属“五防”了吧。所以楼主所提的问题,只要理解了"五防"就会明白为什么不了?
.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。
回复
wubianjie.2007
2008年03月08日 21:34:43
19楼
学习了
回复
zdjwork
2008年07月02日 14:41:20
20楼
1、也不是那么绝对,本人正在报批的一个10KV开闭所的进线柜就有设接地刀的,并且注明“10KV电源进线柜带有接地开关,正常情况下接地开关采用专用挂锁锁紧方式进行安全防护,处于断开状态,正式送电后若需开启挂锁进行接地开关操作时,必须严格按‘电业安全规程’开展工作”。引号内的内容为某工程“10KV开闭所配电系统图”设计说明原话。
2、有没专家给出解释?
回复
jqh58
2008年07月02日 16:56:20
21楼
:handshake