请教高手:进线柜、母联柜为什么不装接地开关呢
cnpc_ft
cnpc_ft Lv.3
2006年05月24日 20:55:52
只看楼主

高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?

高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?
免费打赏
sunshine911
2008年07月03日 08:54:08
22楼
无意义,而且易发生误操作危险
回复
zhanxuncheng
2008年07月04日 15:57:03
23楼
进线柜用接地到分两种,一在VCB进线侧,二在VCB出线侧,进线侧时可以带ES,单要采用带线圈的连锁,防止上游有电误合ES,用带电显示就是为这目的,在VCB出线侧安装浪费且无法安装KYN28A柜中
回复
zhengmingcai
2008年07月20日 15:15:04
24楼
l路过。:victory:
回复
x-g-fei163.com
2008年07月20日 15:25:43
25楼
学习,学习,这问题我也想来着:)
回复
lapute_y
2008年07月20日 19:43:30
26楼
支持2楼,老万在考人家,不支持,呵呵,我们是新手lai学习的
回复
changchangbaba
2009年10月21日 12:29:50
27楼
真没明白,如能讲的详细点就好了,天生愚笨:(
回复
hbc789
2009年10月21日 16:25:58
28楼
路过 学习中 呵呵
回复
skyscreen
2009年10月22日 21:07:48
29楼
2楼的说的有道理!:) :)