高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?
高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?
2楼
1。由于进线柜、母联柜检修频率低;
2。进线柜、母联柜合接地开关检修时,前提是变压器停电;
3。进线柜、母联柜带接地开关对于误操作不好控制;
4。进线柜、母联柜检修可以使用用接地车。
回复
3楼
也可以用的,不过一般不用,道理2楼已经说明。如用的时候,要注意做好五防连锁。
回复
4楼
无法闭锁!
回复
5楼
进线柜、母联柜带接地开关对于误操作不好控制;
进线是进线电缆(母排)的接地,只能与上级断路器联锁
母联,两端都可能带电,也不好实现联锁!
回复
6楼
谢谢,旁听。
回复
7楼
谢谢,楼上的各位兄弟
回复
8楼
五防要求
回复
9楼
同意二楼
回复
10楼
如进线考虑带接地开关,可采用接地开关与进线侧带电状态连锁
回复
11楼
终于再次找到这个帖子。谢谢
回复