请教高手:进线柜、母联柜为什么不装接地开关呢
cnpc_ft
cnpc_ft Lv.3
2006年05月24日 20:55:52
只看楼主

高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?

高压开关柜的进线柜、母联柜为什么不能用接地开关呢?
免费打赏
jk_00
2006年05月24日 21:36:06
2楼
1。由于进线柜、母联柜检修频率低;
2。进线柜、母联柜合接地开关检修时,前提是变压器停电;
3。进线柜、母联柜带接地开关对于误操作不好控制;
4。进线柜、母联柜检修可以使用用接地车。
回复
hkshaochanggen
2006年05月24日 23:07:25
3楼
也可以用的,不过一般不用,道理2楼已经说明。如用的时候,要注意做好五防连锁。
回复
yuhuoqing
2006年05月25日 09:17:54
4楼
无法闭锁!
回复
zuoxaomin
2006年05月25日 11:02:49
5楼
进线柜、母联柜带接地开关对于误操作不好控制;

进线是进线电缆(母排)的接地,只能与上级断路器联锁

母联,两端都可能带电,也不好实现联锁!
回复
李兴龙机电科技
2006年05月25日 12:39:32
6楼
谢谢,旁听。
回复
cnpc_ft
2006年05月25日 14:12:46
7楼
谢谢,楼上的各位兄弟
回复
tianyingdk
2006年05月30日 09:56:49
8楼
五防要求
回复
star5
2006年05月30日 11:02:55
9楼
同意二楼
回复
xx123456xx
2006年05月30日 11:28:28
10楼
如进线考虑带接地开关,可采用接地开关与进线侧带电状态连锁
回复
李兴龙机电科技
2006年05月30日 12:54:33
11楼
终于再次找到这个帖子。谢谢
回复