建筑消防水池与建筑距离超过100米时怎么办?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2011年05月09日 16:04:24
只看楼主

高规中规定如下:7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。现在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办?一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外消火栓扩大取水口的范围。或是多设消防水池,还有就是多设消防水池取水井,用很长的管道连接取水井与消防水池,这样也相当于延伸了消防水池的保护范围。

高规中规定如下:

7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。

现在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办?

一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外消火栓扩大取水口的范围。或是多设消防水池,还有就是多设消防水池取水井,用很长的管道连接取水井与消防水池,这样也相当于延伸了消防水池的保护范围。

不知道应该如何选择呢??

另外,高层中是不是没有建规中消防水池保护半径150米的规定?谢谢
免费打赏
飞鱼
2011年05月09日 23:35:30
2楼
大家多多发表意见吧!
回复
飞鱼
2011年05月10日 12:28:41
3楼
自已顶一下
回复
tx6du
2011年05月27日 10:57:59
4楼
高层建筑也要遵守《建规》的规定,《高规》中有明确规定的按《高规》,没有的按《建规》。
回复
黑面神猴
2012年04月07日 16:35:42
5楼
按高规的规定吧,楼主说的两种方法均可行。增设室外消火栓泵应注意室外消火栓的稳压问题,本人认为靠屋顶消防水箱稳压是不对的,因为规范中明确规定屋顶消防水箱是给室内消防系统稳压的,如果再在18m³基础上增加容积的话也没那个必要,本人认为可以从生活加压管网上引一根DN25的管接至室外消火栓管网给其稳压(现在泵房由于地方的限制,合用的比较多)这点很容易实现,利用它来稳压,效果会相当不错,当然需要在这根小管上设置一倒流防止器。如果地盘非常大,又有合适的空间的话,可以多设几组消防水池和消防泵,但这无疑增加了不少成本。在平时的设计中脑子里面应该有一根经济的弦,这样才算是一个合格的设计师。
回复
conqu1122
2013年03月29日 16:34:39
6楼
这个不大懂,先记下来
回复
貌似很忙
2013年03月29日 17:17:16
7楼
在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办?

可以再室外(室内)消火栓管道上设置室外消火栓取水口,做法图集上有
回复
qq415949031
2013年03月30日 11:18:42
8楼
高层建筑中没有消防水池保护半径大于150米的规定呀。室外消火栓与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m即可。
回复
抓狂
2013年04月01日 13:09:33
9楼
“一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外消火栓扩大取水口的范围。”可行。
回复
pangjiang27
2013年04月01日 14:23:27
10楼
1、问题楼主已经自话自答了,建议设室外泵系统。一般工业厂区常见设取水口……
2、150m的半径问题可参考 建规8.2.4条文解释(室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径。消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故消火栓的保护半径为150m。)