100万平米的高层建筑群的消防水池和消防泵房的设置问题。
yybu
yybu Lv.4
2009年12月07日 22:58:30
只看楼主

有一个住宅小区分期实施,总建面约100万平米。设几个消防水池和泵房合适。大家是如何理解 7.3.5:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”, 什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?

有一个住宅小区分期实施,总建面约100万平米。设几个消防水池和泵房合适。
大家是如何理解 <高规> 7.3.5:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”,
什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?
免费打赏
tianya88888888
2009年12月08日 09:17:40
2楼
现在不是提倡整体设一个水池一个泵房吗
如果是一个住宅小区,又是一期完工的情况下,没什么不可以吧
回复
yybu
2009年12月08日 16:14:04
3楼
个人觉得消防系统过大,安全性会有所降低.
回复
waterzy
2009年12月08日 20:20:20
4楼
个人认为一个泵房,一个水池,就可以了
按最大的算,一类高层商住楼,室外40L/s,室内30L/s,地下车库自喷28L/s,应该差不多了
消防水池有效容积605m3,水池2格,够了
回复
zcnhnx
2009年12月09日 15:20:39
5楼
应结合《建筑设计防火规范》8.2.1及《高层民用建筑设计防火规范》7.3.5,
由居住区人数确定同时火灾次数,同一火灾次数的可共用消防水池及泵房。
回复
ah-wangjun
2009年12月09日 16:11:19
6楼
楼上的朋友说的比较好,实际上大家可以计算一下,100万平方的小区大概按照1.0的容积率计算,绝对应该超过2.5万人了,所以火灾次数应该按2次计了。
这么大的面积,小区也应该是划块的,所以建议就是在市政水能够满足室外消防的前提下,也至少设置4处消防泵房及水池。
回复
zpzjt
2009年12月10日 08:43:10
7楼
老王果真老道,分析的合情合理,是应该这样分析
回复
y1y1013
2010年01月12日 21:58:15
8楼
老王果真老道,分析的合情合理
回复
whf1118
2010年03月09日 14:44:09
9楼
:)
回复
rxza259
2010年03月17日 16:14:15
10楼
老王果然是卖瓜的