有一个住宅小区分期实施,总建面约100万平米。设几个消防水池和泵房合适。大家是如何理解 7.3.5:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”, 什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?
有一个住宅小区分期实施,总建面约100万平米。设几个消防水池和泵房合适。
大家是如何理解
<高规>
7.3.5:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”,
什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?
高规>
2楼
现在不是提倡整体设一个水池一个泵房吗
如果是一个住宅小区,又是一期完工的情况下,没什么不可以吧
回复
3楼
个人觉得消防系统过大,安全性会有所降低.
回复
4楼
个人认为一个泵房,一个水池,就可以了
按最大的算,一类高层商住楼,室外40L/s,室内30L/s,地下车库自喷28L/s,应该差不多了
消防水池有效容积605m3,水池2格,够了
回复
5楼
应结合《建筑设计防火规范》8.2.1及《高层民用建筑设计防火规范》7.3.5,
由居住区人数确定同时火灾次数,同一火灾次数的可共用消防水池及泵房。
回复
6楼
楼上的朋友说的比较好,实际上大家可以计算一下,100万平方的小区大概按照1.0的容积率计算,绝对应该超过2.5万人了,所以火灾次数应该按2次计了。
这么大的面积,小区也应该是划块的,所以建议就是在市政水能够满足室外消防的前提下,也至少设置4处消防泵房及水池。
回复
7楼
老王果真老道,分析的合情合理,是应该这样分析
回复
8楼
老王果真老道,分析的合情合理
回复
9楼
:)
回复
10楼
老王果然是卖瓜的
:lol
回复
11楼
回复