现在有一建筑地上三层,每层1330平方,基本都是办公室;地下一层,1540平方,为地下车库,共停车42辆。地下室设喷淋系统,从地下一层至三层设消火栓系统。方案一,设12立方屋顶水箱,在地下室设210立方消防水池(包括消火栓用水量,15L/s,2小时,共108立方;喷淋用水量,27.6L/s,1小时,共100立方),消火栓水泵,喷淋水泵。方案二,设12立方屋顶水箱,在地下室设100立方消防水池(包括喷淋用水量,27.6L/s,1小时,共100立方),喷淋水泵。消火栓系统的给水从市政管网上引入。
方案三,设12立方屋顶水箱,不设消防水池及水泵,直接从市政管网上引入。
如果市政给水有两路引入,选用方案几?
如果市政给水只有一路引入,选用方案几?