建筑消防水池与建筑距离超过100米时怎么办?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2011年05月09日 16:04:24
只看楼主

高规中规定如下:7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。现在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办?一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外消火栓扩大取水口的范围。或是多设消防水池,还有就是多设消防水池取水井,用很长的管道连接取水井与消防水池,这样也相当于延伸了消防水池的保护范围。

高规中规定如下:

7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。

现在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过100范围的时候怎么办?

一个是可以设室外消火栓泵,用专设的管道连接室外消火栓,用这些室外消火栓扩大取水口的范围。或是多设消防水池,还有就是多设消防水池取水井,用很长的管道连接取水井与消防水池,这样也相当于延伸了消防水池的保护范围。

不知道应该如何选择呢??

另外,高层中是不是没有建规中消防水池保护半径150米的规定?谢谢
免费打赏
deda888
2013年04月03日 23:25:59
12楼
好象规范上没有,但我们做的很多项目都超过了这个距离,个人认为只要能保证足够的供水量和压力。水池远点也不是不可。
回复
wi45687
2013年04月07日 09:23:31
13楼
dodozo 发表于 2013-3-29 17:17 在的消防水池一般均应考虑贮存室外消防用水,也就是都要考虑消防车取水,那么当建筑小区的范围很大时,超过 …室外消火栓取水口,做法图集上有。—–请问在什么图集,大概在多少页?
回复
wqwsn99
2013年04月07日 10:09:02
14楼
我们一般就设室外消火栓系统,一般可以保证的
回复
貌似很忙
2013年04月11日 11:36:31
15楼
wi45687 发表于 2013-4-7 09:23 室外消火栓取水口,做法图集上有。—–请问在什么图集,大概在多少页?4638103室外消火栓安装图集01S201,实际上就是室外消火栓,可以满足消防车取水的要求,另外应该接在室外消防管网上。
回复
qhwsjy01
2013年04月11日 18:45:56
16楼
室外消火栓一般是和市政给水环网一起考虑,消防水池可以不储存室外消防水量,(也可以存部分室外水量,联合供水..)
回复
云中羊
2013年04月18日 13:19:57
17楼
受益颇多·····
回复
xiongmaoji
2013年04月18日 13:25:36
18楼
1、采用室外临时高压制消防给水系统,设置专用室外消防泵及泵房。
2、室外低压环网,按保护半径设置多个室外消防水池。
回复
滴水
2014年05月02日 20:24:07
19楼
不宜大于100m。
回复