建筑外墙可否做消防水池的池壁?急,谢!
gpswrf
gpswrf Lv.3
2005年12月29日 23:12:26
只看楼主

最近有个100立方的小消防水池做在了地下室外面,请教可否将其挨着地下室外墙,水泵穿过外墙吸水

最近有个100立方的小消防水池做在了地下室外面,请教可否将其挨着地下室外墙,水泵穿过外墙吸水
免费打赏
little_strong
2005年12月30日 12:10:29
2楼
生活水池是不准利用建筑本体做池壁的,消防水池好像没有严格规定,个人意见有条件最好还是设置独立的池壁
回复
applan
2005年12月30日 13:04:42
3楼

问下结构有什么难度?
结构允许就行。
回复
dongdongsan003
2005年12月30日 21:45:30
4楼
规范没有明确规定不可以啊!
其他专业没有问题,就ok!
回复
tempozjg
2005年12月30日 22:08:56
5楼
最好独立池壁,为什么不用不锈钢水池,你也方便,结构专业也方便,造价并不大多少,而且容易检修
回复
pass2006
2005年12月30日 22:10:30
6楼
楼上卖水箱的
^_^
回复
phosgene7
2005年12月31日 10:05:22
7楼
同意6楼观点!已是地下室了就不要再考虑什么不锈钢了!合用没有问题!我作过!
回复
bogart_71
2006年01月04日 09:59:49
8楼
如果水池在建筑内,应该是可以作为池壁的,但你说的是在建筑外就有些问题,因为建筑本身与水池的沉降量和沉降过程不同,还是在室外单设吧。
回复
wopwps
2006年01月04日 15:41:19
9楼
同意8楼的观点,合用也只是合用了一面墙,能省多少呢? 沉降不一样,以后可能回出现裂缝!
回复
niujiehello@co163
2006年01月06日 21:03:20
10楼
不可以!!!
回复
xuesong9001
2006年01月18日 21:40:36
11楼
规范讲的是绝对不可以
回复