建筑外墙可否做消防水池的池壁?急,谢!
gpswrf
gpswrf Lv.3
2005年12月29日 23:12:26
只看楼主

最近有个100立方的小消防水池做在了地下室外面,请教可否将其挨着地下室外墙,水泵穿过外墙吸水

最近有个100立方的小消防水池做在了地下室外面,请教可否将其挨着地下室外墙,水泵穿过外墙吸水
免费打赏
timkong
2006年01月19日 15:06:47
12楼

一百多方的不锈钢水箱!?如果甲方是很有钱又傻的才有可能,不过真的话做设计的也赚不少回扣。
回复
liuersi
2006年01月20日 17:18:07
13楼
我没听说过建筑外墙可否做消防水池的池壁的,应该不可以!
回复
zhangminghua7512
2006年01月24日 12:40:16
14楼
看看结构有没有要求了
回复
ah-wangjun
2006年01月24日 12:51:33
15楼

没有问题,等于将消防水池直接做在地下室内,不需要专门做池壁,但是生活水池不可以,规范有严格规定,规范规定混凝土墙体不可以做生活水池池壁,那么从另个方面说就是允许消防水池可以用,不然就不用专门规定了。
个人看法,欢迎大家发表意见!
回复
kibo
2006年01月24日 18:26:42
16楼
一般紧贴建筑外墙(无论是否埋地),由于水池与建筑本体沉降量不同,应当采取结构脱缝措施。另外,一旦脱缝即为两个建、构筑物考虑,中间要保持一定距离以便支模,但是也有采用砖模或者其他措施。所以所谓“紧贴”设置一般还是按照两个建、构筑物考虑,还是要留有一定距离。
关于水池利用结构本体的问题(比如水池建在建筑物内部),事实上应当结构专业允许才可以。水池内的水长期储存,的确是会对结构本体产生影响的。直接利用剪力墙、柱作池壁,一旦产生问题会对建筑物安全有影响。这个其实不是我们水专业的要求,而是结构设计的要求。