有3幢二类高层民用建筑,地下室为一个整体,属于车库。每幢一二层为商场,上面均为住宅。做法是:集中设置水池与泵房,按最大一个单幢计算。我知道消火栓水量是V=(室内+室外)*3.6*2,(水池考虑室内外用水)那喷淋部分该怎么计算呢?规范中商场的危险等级为中危险级I级,地下室车库为中危险级II级。(即喷水强度不一样!)请个位前辈不吝赐教~~~!!谢谢
有3幢二类高层民用建筑,地下室为一个整体,属于车库。每幢一二层为商场,上面均为住宅。
做法是:集中设置水池与泵房,按最大一个单幢计算。
我知道消火栓水量是V=(室内+室外)*3.6*2,(水池考虑室内外用水)那喷淋部分该怎么计算呢?规范中商场的危险等
级为中危险级I级,地下室车库为中危险级II级。(即喷水强度不一样!)
请个位前辈不吝赐教~~~!!谢谢
2楼
我一般按大的取.
回复
3楼
按大的取。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
1.你那是商住楼,室内外消防水量应按商住楼.
2.如高度>50m,那室内消防水量30L/S,那室外消防水量20L/S,
3.如高度<50m,那室内消防水量20L/S,那室外消防水量20L/S,
4.地下室为一个整体,那喷淋应按中危险II级.一般30L/S(这不是绝对).
5.综上,水池容积为468m3或396m3.
6.但请注意对于商住楼,当24m以上住宅单层面积>1500m2时即使不到50m
也有可能是一类建筑.
回复
5楼
喷淋水量按大的取
回复
6楼
呵呵,答案很统一,谢谢,真心的谢谢各位前辈。visevesa的答案很详尽,学到了很宝贵的东西,真是不胜感激~~~~向前辈们学习!再次谢谢 呵呵
回复
7楼
我想问一下三栋楼喷淋水量为30l/s,那么为什么一栋的也要30 L/S呢,真的很不解,想听听大家的想法
回复
8楼
给3个体重为100KG的人称体重要用100KG的称,那么为什么给一个人称也要用100KG的称呢,真的很不解,想听听大家的想法……
回复
9楼
哈哈 ,说的不错
有个发生火灾次数的规定,一般来说,
你还是好好看看规范吧...
回复