请教:高层建筑群(3幢)的消防水池容积问题~
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2006年09月14日 23:03:30
只看楼主

有3幢二类高层民用建筑,地下室为一个整体,属于车库。每幢一二层为商场,上面均为住宅。做法是:集中设置水池与泵房,按最大一个单幢计算。我知道消火栓水量是V=(室内+室外)*3.6*2,(水池考虑室内外用水)那喷淋部分该怎么计算呢?规范中商场的危险等级为中危险级I级,地下室车库为中危险级II级。(即喷水强度不一样!)请个位前辈不吝赐教~~~!!谢谢

有3幢二类高层民用建筑,地下室为一个整体,属于车库。每幢一二层为商场,上面均为住宅。

做法是:集中设置水池与泵房,按最大一个单幢计算。

我知道消火栓水量是V=(室内+室外)*3.6*2,(水池考虑室内外用水)那喷淋部分该怎么计算呢?规范中商场的危险等

级为中危险级I级,地下室车库为中危险级II级。(即喷水强度不一样!)

请个位前辈不吝赐教~~~!!谢谢

免费打赏
wwjwj
2006年09月17日 18:31:35
12楼
应该先确定是一类商住楼还是二类商住楼.喷淋系统按大的取.
同一时间内火灾次数为一次,所以喷淋流量不是叠加值.
回复
hlj-396
2006年09月17日 21:01:42
13楼
我也是来学习的。
室外消防水量要计入消防水池容积内吗
消防水池容积内如包括室外消防水量,则需要设消防取水口吗?
回复
杨大米
2006年09月17日 21:43:36
14楼

就按大的取
回复
xu123
2006年09月18日 19:13:49
15楼
不会吧,9楼可不是他回答的哦,好像是上面的一个兄弟答的吧,怎么也可以得分?
回复

相关推荐

APP内打开