高层建筑消防水池讨论之一(跟踪报道)
jia305jia
jia305jia Lv.2
2010年08月28日 01:45:03
只看楼主

我院做的一个住宅小区,2栋30,4栋18层。地下二层车库,我的楼是中间的4#楼。地下2层的东南角布置了消防水池。我想知道:1.消防水池必须单独做池壁么?(我认为脱开好,这样避免的水浸泡砼剪力墙的问题。虽然有防水保护,虽然有加厚保护层的构造措施。)若正好有车库柱子落在水池中改怎么办?(我认为单独做一圈墙把它包起来。)2.消防水池与主体结构18层住宅的沉降问题?(住宅下是CFG桩,我搞不清谁沉降?是主楼沉降拉水池?还是水池沉降?还是同时沉降?)

我院做的一个住宅小区,2栋30,4栋18层。地下二层车库,我的楼是中间的4#楼。地下2层的东南角布置了消防水池。
我想知道:
1.消防水池必须单独做池壁么?(我认为脱开好,这样避免的水浸泡砼剪力墙的问题。虽然有防水保护,虽然有加厚保护层的构造措施。)若正好有车库柱子落在水池中改怎么办?(我认为单独做一圈墙把它包起来。)
2.消防水池与主体结构18层住宅的沉降问题?(住宅下是CFG桩,我搞不清谁沉降?是主楼沉降拉水池?还是水池沉降?还是同时沉降?)
3.消防水池若做双墙,那么垂直于主楼纵墙方向的池壁墙肯定是一部分在主楼筏板上,一部分在车库底板(即水池底板)上。那么问题2中的沉降问题又出来了。墙体会被不均匀沉降拉裂么?
4.消防水池顶盖是公用车库顶板,还是另设顶盖,还是与车库顶板留出一定宽度的缝隙(就像框架梁下皮填充墙的斜砌砖。我认为应该留逢然后用弹性材质填充。因为池壁若通至顶,必然会把部分梁在根部附近顶住,这样梁的内力会重分布,会给池壁带来不必要的平面外弯矩,对池壁是不利的。当然有的水池,池壁与车库梁在同一轴线上,就不会发生我说的问题。)。[/size

[ 本帖最后由 jia305jia 于 2010-8-28 01:49 编辑 ]
0a962366d1b52c431282.rar
290 KB
立即下载
免费打赏
yinyuehu636
2010年08月28日 08:06:07
2楼
没太明白你这个项目是地下连成整体的吗?水池中落柱子,一样做,防水混凝土,加厚保护层等措施就好了。沉降应该是整体沉降啊
回复
whjsun
2010年08月30日 17:05:07
3楼
不必太拘泥于这些小问题
过去一般脱开做
现在连在一起的也很多
回复
wuliling
2010年10月19日 10:29:33
4楼
连在一起做防水应该是没问题的,单独做墙和顶盖太浪费了
回复
wang7279
2010年11月08日 10:10:07
5楼
单独做墙和顶盖太浪费
回复
523ft
2010年11月08日 10:57:20
6楼
连起来做有个问题,就是墙柱如果c40的,消防水池壁也是c40的吗?施工不好隔开吧
回复
shrill2000
2011年06月25日 07:27:51
7楼
我现在正在做这样的工程,有人提出水池的结构墙不应和主体结构墙合用,但结构计算满足,再加点保护措施,实际很多这么做的.
回复