7.3.2高层建筑符合下列条件应设消防 7.3.2.2市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外).这里说的二类居住建筑除外,指的是二类建筑不用设消防水池吗?还是有其他要求.

7.3.2高层建筑符合下列条件应设消防
7.3.2.2市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外).
这里说的二类居住建筑除外,指的是二类建筑不用设消防水池吗?还是有其他要求.
免费打赏
rwr1
2010年04月23日 14:55:38
2楼
不是二类建筑,是二类居住建筑。依据这条二类居住建筑可以不设消防水池。但是要考虑是否满足消防用水量的问题
回复
w-jwei
2010年04月23日 15:08:41
3楼
二楼正解!!
回复
s080319
2010年04月24日 19:59:50
4楼
如果市政给水为枝状,且只有一个水厂供水,如果压力不够只设消防水泵直接从市政给水管网吸水可以吗?
回复
myyufei
2010年04月26日 14:48:40
5楼
楼上的,你所述的情况是不允许的,这样的情况下,一般都要设置消防水池。
回复
yinlong001
2010年04月27日 16:12:30
6楼
二楼说的非常正确