高层建筑消防水池容积确定问题
huahua8384
huahua8384 Lv.2
2012年02月22日 21:58:28
只看楼主

《高层建筑设计防火规范》7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 当一条市政给水管道,允许设两条进水管,室外消防给水管道布置成环状,且管径满足室外消防用水量的情况,是不是消防水池就可只储存室内消防水量?

《高层建筑设计防火规范》7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
当一条市政给水管道,允许设两条进水管,室外消防给水管道布置成环状,且管径满足室外消防用水量的情况,是不是消防水池就可只储存室内消防水量?
之前有项目,审图提出高层建筑消防水池容积必须满足室内外消防水量之和。审图的解释市政管网检修停水或是爆管,室外消防水量无法保证,所以高层建筑消防水池还是要储存室内外消防水量。
但是这样做消防水池容积很大,特别对于一类高层综合楼,各种消防水系统都上的情况,而且水池只能放在建筑室内,室外没有放置水池的位置的情况,水池容积大,所占用面积大,建筑上有时候不太爽,占用很多可利用空间。
同仁们,你们都是怎么样来考虑高层建筑消防水池容积确定的???
免费打赏
huahua8384
2012年02月22日 22:01:40
2楼
自己先来顶一个。
我觉得审图的说市政管网爆管之类的,应该算是小概率事件,设计的时候不在考虑范围内吧,要是这样来想的话,那都没办法设计了。
回复
cb
2012年02月23日 09:56:22
3楼
按规范的要求来做,只有一路进水的话,只能把水池做的很大,甲方和建筑再叫也没有用
规范是法律
回复
群众路线
2012年02月23日 16:17:28
4楼
7.3.22二类居住建筑除外是什么意思, 一条直路上取两个接入口算和小区室外消防管 成环 算两路进水么·~求解
回复
huahua8384
2012年02月23日 20:59:42
5楼
7.3.2 本条是原条文的改写。高层民用建筑设置消防水池的条件,说明如下:
消防水池是用以贮存和供给消防用水的构筑物,在其它措施不能保证供给用量的情况时,都需设置消防水池来确保消防用水量。
一、市政给水管道(不论其为环状或枝状)、进水管(不论其数量为多条或一条)或天然水源(不论其为地表水或地下水)的水量不能满足消防用水量时,如市政给水管道和进水管管径偏小,水压偏低不能满足消防用水量;天然水源水量偏少,水位偏低或在枯水期水量不能满足消防用水量。
二、市政给水管道为枝状管网或只有—条进水管,由于管道检修或发生故障,引起火场供水中断,影响扑救,这已为火场供水实际所证明,但考虑到条件所限,对二类建筑的住宅放宽了要求。

以上是对7.3.2条文的解释。
回复
huahua8384
2012年02月23日 21:03:20
6楼

一条支路上取两个接入口应该算是两路进水了。
以下是规范7.3.1的条文解释:
为确保环状给水管道的水源,规范规定从市政给水管网接至高层建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度,其选择顺序如下:
1.两条市政给水管道,分别由两个水厂供水。
2.两条市政给水管道,在高层建筑的对向两侧,均由一个水厂供水。
3.两条市政给水管道,在高层建筑的同向两侧,均由一个水厂供水。
4.两条市政给水管道,在高层建筑的同向一侧,均由一个水厂供水。
5.一条市政给水管道,允许设两条或两条以上进水管。
6.一条市政给水管道,只允许设一条进水管。
不知道我的理解是否正确。
回复
瞎狸狐闹
2012年02月25日 16:58:32
7楼
这个市政能提供多少你是说不清楚的,严格来说,必须全部计入消防水池,大于500分两格,很正常的
回复
pizicaicai
2012年02月28日 11:25:49
8楼
请问地下室的集水坑怎么计算的呢?
回复
xiongmaoji
2012年02月29日 14:06:00
9楼
审图的解释市政管网检修停水或是爆管,室外消防水量无法保证,所以高层建筑消防水池还是要储存室内外消防水量。
不要迷信审图的,回复审图意见就说:已按规范设计消防水池容积就可以了。
审图的也不敢多说的。审图的没资格解释规范条文。个人的理解不算数。
回复

相关推荐

APP内打开