几栋建筑能否共用消防水池
fanshaofei88888
2006年10月09日 16:08:59
只看楼主

求教:我所在的工程六万平方米,地下三层建一座500立方米的消防水池,目前后续的两个工程需要共用这个消防水池,是否可以?消防局能不能批准?谢谢!

求教:我所在的工程六万平方米,地下三层建一座500立方米的消防水池,目前后续的两个工程需要共用这个消防水池,是否可以?消防局能不能批准?谢谢!
免费打赏
poedan
2006年10月09日 16:13:31
2楼
只要建筑小区的同时着火为1次,当然是可以的阿!
这叫区域消防系统,不过水池容积要按照消防用水量最大的一座确定阿!
回复
nick_wujq
2006年10月09日 16:40:10
3楼
不但水池可以用,水泵等系统都可以共用。但要像楼上所说,按最大用水量的那栋来确定容积及水泵等其它参数。
回复
canline
2006年10月09日 16:54:01
4楼
可以用啊,不过后续部分水压要求要比现在已建的要小才行.
回复
jinwei9937
2006年10月09日 22:22:05
5楼
当然可以公用撒 ,发火又不是每栋都会
回复
bb9522135
2006年10月09日 22:56:51
6楼
如这几幢建筑属于同一间单位,通过技术经济比较后如共用比分建合理则
可以用,但必须校核现有消防水池的容积,水泵参数,出水管径等
另外,在室外消防给水管布置时也应考虑不同建筑物间的相互影响
回复
bs_f
2006年10月10日 08:55:21
7楼
同意二楼的意见
回复
nyq
2006年10月10日 09:54:31
8楼
当然可以,生活、消防都可以。但最好不要跨市政道路
回复
古水月_hu
2006年10月10日 10:26:50
9楼
同意二楼意见
回复
wastewater2000
2006年10月10日 10:53:35
10楼
我也认为生活、消防都可以,
只要容积能满足消防量最大的那个就行。
回复
hw2102259
2006年10月10日 11:26:19
11楼
当然可以公用
回复