高层建筑消防水泵接合器数量的确定
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年04月17日 10:46:07
只看楼主

《高规》7.4.5.1:水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15l/s计算。这说明水泵接合器的数量是按室内消防用水量经计算确定的。而水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。如果室外消防消防用水量远远小于室内消防用水量,那么设置过多的消防水泵接合器是没有任何意义的。在具体的设计中,各位是如何处理这个问题的呢?希望高手指点

2006年04月19日 17:16:28
33楼
按室内就室内罗,数量多了没什么。
谁说消防车的水一定要全部从这工程的室外管网取水呢?室内用水量大于室外时,
难道消防车不会从市政等其他室外消火栓取水吗?非要在本工程的室外管网取水吗?
况且,消防车本身就有蓄水!
回复
yzylt
2006年04月19日 17:45:13
34楼
消防水源应能满足室内和室外消防用水量的总和。消防水源不仅包括室外消火栓,也包括消防水池、天然或人工水源
回复
dabingonline@co163
2006年04月19日 19:00:27
35楼
在理论上,这个问题确实存在。室内的计算消防水量确实可能比室外的大,不过在实际中不大可能出现啊。
最关键的一点还是一个强度问题,在初期及中期的时候,消防水池里的水应当是足够满足消防需要的。至少在我们做设计的时候是这样考虑的。碰到特大的火灾的话那应当是消防队的现场指挥考虑的问题,而不是我们做设计的来考虑的了。
第二点是:消防车确实不一定只从该建筑的室外消火栓取水。通常情况下在建筑物的四周都会有市政消火栓的,那些消火栓通常也不是在一条市政管网上的。如果同时考虑两条以上的市政管道供水的话,100L/S的消防水量由市政管网来供给也是可能的。

所以,水泵接合器的数量还是应当按照室内消防水量来确定。
回复
fancoil
2006年04月20日 01:00:51
36楼

这样设计不满足规范的要求。
回复
nyq
2006年04月21日 09:55:45
37楼
按室内消防水量设置,与室外无关。
回复
liweigang_21cn
2006年04月22日 00:55:35
38楼
这个问题的确有待商榷
我去年做25层 也同样发现这个问题 的确很难办
我的理解也是 水泵结合器数量 应考虑室内外消防用水量之和
这是按规范理解
但实际上真要这摸计算的话
那室外消火栓的数量就太多了
还有对于消防水池设置消防车取水口的问题 我也是不定啊
依据我们当地消防部门的说法 一般是不设置取水口的 消防车尽量从室外消防车取水
而且我所设计的消防水池 防于室外 距水泵结合器距离有80多米远
所以............
我看过许多设计院做的消防 基本上室外消火栓数量只是考虑室外消防用水量
所以................
回复
wangzhanwu
2006年04月23日 11:36:12
39楼
你们两个懂不懂啊
回复
wangzhanwu
2006年04月23日 11:39:10
40楼
室外地上栓还是地下栓呢,消防水量不够设消防水池.
回复
cht
2006年04月24日 22:47:57
41楼
这个问题是不存在的,消防水泵接合器比如室内消火栓系统,自动喷水灭火系统不会同时使用吧,还有就是室外消防不仅包括室外消火栓,也包括消防水池、天然或人工水源,可以从消防水池、天然或人工水源取水啊!消防水池设消防车取水口,河边设消防车码头的目 的不就为了---
==========================================================================================
弱弱的问一句
为什么"消防水泵接合器比如室内消火栓系统,自动喷水灭火系统不会同时使用吧"?
您的意思是说室内消火栓系统和自动喷水灭火系统不会同时使用?
回复
warta.cn
2009年01月09日 15:12:34
42楼
顶起.问题还没解决.继续讨论~~
回复

相关推荐

APP内打开