高层建筑消防水泵接合器数量的确定
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年04月17日 10:46:07
只看楼主

《高规》7.4.5.1:水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15l/s计算。这说明水泵接合器的数量是按室内消防用水量经计算确定的。而水泵接合器的主要用途是当室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。如果室外消防消防用水量远远小于室内消防用水量,那么设置过多的消防水泵接合器是没有任何意义的。在具体的设计中,各位是如何处理这个问题的呢?希望高手指点

2006年04月18日 10:04:46
22楼
应该根据室内消防用水量确定,消防车可以从水池。市政消火栓取水
回复
nick_wujq
2006年04月18日 13:20:59
24楼


请问ABC什么问题不存在呢???
回复
nick_wujq
2006年04月18日 13:25:22
25楼

请问如何看《高规》中7.3.6条的条文说明呢?
回复
cailiang008
2006年04月18日 17:46:33
26楼
1
回复
龙龙96
2006年04月18日 19:43:19
27楼
听说新的防火规范已经对此作了修正,室外消火栓数量应结合室外消火栓用水量,室内消防系统水泵结合器设置情况综合确定
回复
ljb-1964-04
2006年04月19日 12:57:46
28楼
这个问题是不存在的,消防水泵接合器,可以从消防水池、天然或人工水源,可以从消防水池、天然或人工水源取水啊!
回复
tsy95
2006年04月19日 13:08:42
29楼
消防水池只储存室内消防水量,未设置取水口,且建筑物周边没有其他水源,又如何解决呢?
回复
tsy95
2006年04月19日 13:11:11
30楼
7.3.6条的条文说明可是明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车。如果室外消火栓数量只按室外消防水量确定的话,肯定满足不了“一个水泵接合器占用一个室外消火栓”这一点
回复
zhaoxin
2006年04月19日 15:41:19
31楼
消防水泵接合器作为室外与室内的接口数量应能够满足要求,消防车可以从消防水池的取水口取水,或者在市政消火栓或其他地方取水,不一定非要从高层建筑室外消防给水管网上取水,设置消防水池的目的之一就是考虑到室外管网压力或流量不满足要求,或者只有一条管路的情况满足室内外消防水量需要,如果消防水泵接合器数量的不满足要求,那即使消防车带水来了又怎么能打到室内消防管网里来呢?
回复
fl55987
2006年04月19日 16:06:25
32楼
高层建筑消防水泵接合器,一、消防栓系统按室内用水量除以15L,二、喷淋系统按自动喷水设计规范05版内用水量除以15L。高规明确划分了用水量,看高规呀!
回复